图片:
     我公司有两台设备,都是用的三菱的伺服。上周两台设备都坏了,真是急死人啊!
   其中一台是用的MR-J2S-350A,报警AL50,过载1异常,因设备已前是正常的,基本排除了是线路U.V.W接线不对,相关参数也未做调整,通过看手册,增益调整试了一下,也没有明显的效果,运转几分钟就报警,通过调整加减速时间,是可以运转,但速度太慢,根本不能满足生产需要,不知道这种情况,是控制器有问题还是马达有问题?
   另一台是用MR-J2S-70B,显示Ab,初始化失败。那台设备是停机好长时间,开机就这样的。我怀疑是上位机控制模块数据丢失,所用的控制模块是A1SD75M1,但不知道如何判断数据是不是真的丢失。最让人气愤的是,我自己制作了一根数据线(连接电脑用),在MR-J2S-350A能连接,可在线编辑/监控,在这台是就是不行,刚好控制模块A1SD75M1没有数据线,不知道还有没有其它方法判断是哪有问题啊?
    以上两个问题,真是愁死人啊,不知道各位有没有什么好方法,在下先谢过了!!!!!
    若叫我去咨询三菱,那就算了吧,我至少打了十几个电话了。
[ 此帖被xf_chen在2013-08-20 17:03重新编辑 ]
xf_chen
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 203 个
工控威望: 390 点
下载积分: 6953 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2008-08-02
最后登录: 2024-11-14
查看xf_chen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-17 21:08
同样的,都只有一台啊,不然我早就换了,还是谢谢你了。
xf_chen
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 203 个
工控威望: 390 点
下载积分: 6953 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2008-08-02
最后登录: 2024-11-14
查看xf_chen的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-17 23:17
工艺参数是没变的,可以肯定,会不会就是控制器有问题呢?参数修改是增益的参数吗?
A1SD75模块可以通过PLC连接?Q系列PLC好像可以可以连接Q定位模块,A的好像不行
xf_chen
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 203 个
工控威望: 390 点
下载积分: 6953 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2008-08-02
最后登录: 2024-11-14
查看xf_chen的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-08-18 18:19
不一定全是改增益!需要根据现场情况决定
能不能说具体一点?
xf_chen
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 203 个
工控威望: 390 点
下载积分: 6953 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2008-08-02
最后登录: 2024-11-14
查看xf_chen的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-08-19 21:47
图片:
手动模式下低速连续运转下是没问题的,正反转下就会报警,并发现回生制动外接单元RB-050也无发热现象,我也怀疑是内部制动模块有问题,正准备买个新的试一下。
[ 此帖被xf_chen在2013-08-20 17:09重新编辑 ]
xf_chen
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 203 个
工控威望: 390 点
下载积分: 6953 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2008-08-02
最后登录: 2024-11-14
查看xf_chen的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-08-19 22:25
不知道哪位兄弟有A系列定位模块A1SD75M1连接电脑用线,能不能转让一根给我?
xf_chen
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 203 个
工控威望: 390 点
下载积分: 6953 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2008-08-02
最后登录: 2024-11-14
查看xf_chen的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-08-20 13:25
可不可以自己制作啊?
xf_chen
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 203 个
工控威望: 390 点
下载积分: 6953 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2008-08-02
最后登录: 2024-11-14
查看xf_chen的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-08-20 16:51
原来如此,那我的Ab问题,怎样才能解决啊?
xf_chen
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 203 个
工控威望: 390 点
下载积分: 6953 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2008-08-02
最后登录: 2024-11-14
查看xf_chen的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-08-24 19:59
有没有神人啊,救救我啊,已买了个新的MR-J2S-350A,但没有任何效果啊,
xf_chen
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 203 个
工控威望: 390 点
下载积分: 6953 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2008-08-02
最后登录: 2024-11-14
查看xf_chen的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-08-25 12:27
1和2点都确认了,是没有问题的.只显示Ab,不是Ab-Ac-Ad-Ab循环显示啊,
不会是是第四点吧.晕死了
xf_chen
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 203 个
工控威望: 390 点
下载积分: 6953 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2008-08-02
最后登录: 2024-11-14
查看xf_chen的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-08-25 21:20
图片:
引用
引用第19楼xtihee于2013-08-25 19:56发表的  :
换个制动电阻试下,

你指MR-J2S-350A吗?我测过MR-RB050,阻值为13欧,与说明书一致,连线也测试了,没问题啊
xf_chen
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 203 个
工控威望: 390 点
下载积分: 6953 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2008-08-02
最后登录: 2024-11-14
查看xf_chen的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-09-03 20:01
引用
引用第21楼hzhcdy于2013-09-02 09:51发表的  :
你从总公司弄过来的线是什么型号?

型号是A1SD75-C01H,本周来了个日本人,他的电脑居然能连接上,我也是日文系统,就是显示通信异常,线应该是没问题的,装的软件也一样,包括RS232设置也一样,更可怕的是,通过他的电脑看到,A1SD75M1里面的数据并没有丢。
  • «
  • 1