xf_chen
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 203 个
工控威望: 390 点
下载积分: 6953 分
在线时间: 283(小时)
注册时间: 2008-08-02
最后登录: 2024-11-14
查看xf_chen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-17 20:44
图片:
     我公司有两台设备,都是用的三菱的伺服。上周两台设备都坏了,真是急死人啊!
   其中一台是用的MR-J2S-350A,报警AL50,过载1异常,因设备已前是正常的,基本排除了是线路U.V.W接线不对,相关参数也未做调整,通过看手册,增益调整试了一下,也没有明显的效果,运转几分钟就报警,通过调整加减速时间,是可以运转,但速度太慢,根本不能满足生产需要,不知道这种情况,是控制器有问题还是马达有问题?
   另一台是用MR-J2S-70B,显示Ab,初始化失败。那台设备是停机好长时间,开机就这样的。我怀疑是上位机控制模块数据丢失,所用的控制模块是A1SD75M1,但不知道如何判断数据是不是真的丢失。最让人气愤的是,我自己制作了一根数据线(连接电脑用),在MR-J2S-350A能连接,可在线编辑/监控,在这台是就是不行,刚好控制模块A1SD75M1没有数据线,不知道还有没有其它方法判断是哪有问题啊?
    以上两个问题,真是愁死人啊,不知道各位有没有什么好方法,在下先谢过了!!!!!
    若叫我去咨询三菱,那就算了吧,我至少打了十几个电话了。
[ 此帖被xf_chen在2013-08-20 17:03重新编辑 ]
huierlang
[fly]木秀於林,风必催之[fly]
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 211 点
下载积分: 1649 分
在线时间: 195(小时)
注册时间: 2011-04-16
最后登录: 2019-09-28
查看huierlang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-03 20:35
第一个问题可以看看有没超量,有些机器有个生产量设置
超量了就报过载