【1】三菱驱动器内的电子齿轮设置与不设置有什么区别???
【2】若用的是三菱Q系列PLC(用QD75D这个定位模块)+三菱放大器MR-J2S。两者组合。那么如图所示中参数(2)每转脉冲数、(3)每转位移量和放大器中的电子齿轮设置有什么联系吗???
机械电子
分享
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1121 个
工控威望:
1474 点
下载积分:
1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间:
2010-03-01
最后登录:
2024-09-02
查看wu32u2的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-08-28 09:19
全看
|
小
中
大
假设你的伺服编码器精度是一圈131072个脉冲,则伺服电机转一圈需要131072个脉冲数,如果你不设置伺服驱动器里的电子齿轮比(默认是1:1),则plc需要发送131072个脉冲,伺服电机才转一圈,但若电子齿轮比为8:1,那只需发送16384个脉冲伺服电机即可旋转一圈。