楼主  发表于: 2013-08-17 17:08
硬件:铜板 加热棒 热电偶   松下PLC 热电偶模块 SSR

现象:设定温度到100 , 到达后停止加热 ,温度会匀速上升至120左右 时间15分钟 然后再15分钟 回到100

         恒温段--在95开始加热 温度还是一直下滑 过了几分钟(PID调节中)后  观察温度开始上升  程序强制断开输出  温度会匀速上升至于110  然后再降  时间都差不多15分钟

P=0.1  I=0   D=0

问题:1.这么严重的滞后问题 PID 能搞定嘛  (如果能搞定 麻烦说下)

          2.还是说硬件某个地方有问题 (可能是那些地方有问题)

              我电热偶安装位置以及SSR没完全断开  

PS:使用PLC自动调整后 PID参数无变化 都是默认值
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1611 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-24 22:35
能自己做PID的调节参数会更好的,这个你要仔细分析想好,加热和测温位置之间的传导问题,还有散热的问题,看了这个才去调节PID合适的参数会更快