楼主  发表于: 2013-08-17 16:36
图片:
图片:
大家好    现在我想用电脑用串口通讯软件将FXPLC进行Y0置位


我要发什么源代码过去啊是十进制还是16进制呢    如图


要将02H 37H   ..........30H 33H写进去还是什么啊

用的串口软件是
承接各行业自动化设备维修.改造,伺服,步进,PLC,触摸屏编程,上位机设计电气制做,各种自动化工程安装,电柜制作。陈工13530398214
xuyifu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 262 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2018-04-28
查看xuyifu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-19 10:51
用串口调试软件与台达变频器modbus rtu 通讯时,为什么我还没有发送数据时就开始接收到很多FF,已经排除是干扰,变频器也换过,通讯参数都与串口调试软件一致,也试过西门子200PLC通过自由口协议控制变频器,都没有反应。请大家帮忙解答
xuyifu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 262 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2018-04-28
查看xuyifu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-20 08:19
是写的十六进制代码 01通讯地址 06 数据写入 2000 驱动器命令的地址 12 正转 CRC校验码0207 这是台达变频器MODBUS RTU协议的正转指令帧。01 06 20 00 00 12 02 07
xuyifu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 262 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2018-04-28
查看xuyifu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-08-20 11:53
调试成功了,是串口线的问题