求助
各位大大,现在有一台机器需要用一个维纶通的人机界面来控制2个plc实现动作,两个plc能不能互相通讯,就像1个plc一样,如果不能,那分开控制又怎么控制,听说必须要用485BD模块做连接,请各位高手教教小弟怎么实现
分享
jhbob
朋友,我是你的朋友!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
482 个
工控威望:
466 点
下载积分:
21336 分
在线时间: 367(小时)
注册时间:
2008-05-20
最后登录:
2020-06-20
查看jhbob的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-08-17 16:02
全看
|
小
中
大
把屏用作MODBUS主站,PLC分别作为两个从站!当然PLC和屏要支持MODBUS协议!