15005444007
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 180 点
下载积分: 711 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2010-08-30
最后登录: 2024-10-09
查看15005444007的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-14 21:42
编码器是200p的,PLC采用AB相正交计数方式,接的是高速计数口,经过齿轮变速,齿轮正转一圈5000个脉冲,反转一圈只有2500,差这么多应该不是误差所致,手上5个编码器都是这个情况,可以排除编码器故障,实在想不出是什么原因,有遇到过的高手指点一下
wy534027455
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 161 点
下载积分: 495 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2011-04-15
最后登录: 2016-08-30
查看wy534027455的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-29 14:53
滤波问题可以理解,脉冲丢失了