如何知道一个旧伺服电机分辨率,三菱的,和其他的
分享
hzhcdy
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
687 个
工控威望:
839 点
下载积分:
1391 分
在线时间: 572(小时)
注册时间:
2008-12-22
最后登录:
2024-11-15
查看hzhcdy的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-08-15 12:58
全看
|
小
中
大
电机侧面有一个铭牌,上面标有型号。根据型号可以查出来
HC-KFS HC-SFS HC-RFS 131072分辨率
HC-KFE HC-SFE 是10000
HF-KE HF-KN HF-SE HF-SN是131072
HF-KP HF-RP HF-SP 是262144
HG-KR HG-SR 是4194304
分享
hzhcdy
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
687 个
工控威望:
839 点
下载积分:
1391 分
在线时间: 572(小时)
注册时间:
2008-12-22
最后登录:
2024-11-15
查看hzhcdy的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-08-17 22:46
全看
|
小
中
大
HF-SE152JW1--S100
是停产型号!现款的MR-E-200A是不能驱动的!
分辨率是131072,开机转一点就报警!
先查编码器线是不是有问题!然后就是编码器损坏,
有疑问可以联系我!
分享
hzhcdy
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
687 个
工控威望:
839 点
下载积分:
1391 分
在线时间: 572(小时)
注册时间:
2008-12-22
最后登录:
2024-11-15
查看hzhcdy的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2013-08-18 17:45
全看
|
小
中
大
MR-E-200A-KH003内部是有版本区别的!现市场上的驱动器不兼容你的电机!
反过来,现在市场上卖的HF-SN152J-S100你装上去也是不能用的!