在S7---300PLC里如何写类似于S7---200PLC中“First_Scan_On   SM0.1    首次扫描周期时该位打开,一种用途是调用初始化子程序”的程序?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2955 分
在线时间: 9505(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-17
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-14 16:03
在OB100中编写程序。