mxgaochen
从一开始
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 265 点
下载积分: 749 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2008-05-22
最后登录: 2023-02-26
查看mxgaochen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-14 15:57
在S7---300PLC里如何写类似于S7---200PLC中“First_Scan_On   SM0.1    首次扫描周期时该位打开,一种用途是调用初始化子程序”的程序?
jhbob
朋友,我是你的朋友!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 466 点
下载积分: 21336 分
在线时间: 367(小时)
注册时间: 2008-05-20
最后登录: 2020-06-20
查看jhbob的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-15 09:18
引用
引用第3楼mxgaochen于2013-08-15 08:55发表的  :
我现在在OB100里面写程序如下:
         m250.0                  m250.1    
---------]/[-----------------------( )
然后在在OB1里面用了m250.1的常开点,但是我发现m250.1的常开点一直是ON状态,这是怎么回事?


OB100是系统初始化程序块,只执行一次,上电后M250.1是ON,后面不执行了,肯定是ON状态啊,相当于执行了SET指令,个人见解!