用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
MODBUS自己编了段通讯三秒就报错误代码3,求帮助
上一主题
下一主题
把风的蜗牛1
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
20 个
工控威望:
158 点
下载积分:
719 分
在线时间: 23(小时)
注册时间:
2013-07-19
最后登录:
2014-07-13
查看把风的蜗牛1的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-08-14 14:31
全看
|
小
中
大
MODBUS完全按照帮助上的程序通讯上了,我想用主站把从站上接的七个传感器的模拟量读取出来,自己编了段MODBUS通讯三秒就报错误代码3,谁有空帮我看看程序 感激不尽
附件:
帮助上的程序.rar
(31 K) 下载次数:210
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件:
自己做的.rar
(30 K) 下载次数:218
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
566 个
工控威望:
4091 点
下载积分:
7994 分
在线时间: 506(小时)
注册时间:
2010-12-21
最后登录:
2020-12-14
查看lichenhui333的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-08-15 16:59
全看
|
小
中
大
错误3,接收超时,从站无响应