写入没问题(正转,反转,停止,频率写入)!但是读取变频器状态的时候,要读很多次才能读到正确的状态!

附件: 在用三菱PLC台达变频器通讯.rar (11 K) 下载次数:721
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
xuyifu
级别: 略有小成