请教与主站为西门子PLC ,新增从站为三菱PLC  之间用PROFIBUS交讯方案. 如何设定.
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6766 个
工控威望: 38367 点
下载积分: 2459 分
在线时间: 9495(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-01
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-29 22:05
三菱PLC所采用的系列为什么系列?

如果采用Q系列,可以使用Profibus模块,在主站的PLC中加载三菱的Profibus的GSD文档。

如果是FX系列,那惨了,FX没有Profibus模块,因此只能采用Modbus通讯,而主站侧需要添加串口通讯模块,或者使用Modbus转Profibus网关才能解决问题,这种情况下,就情愿将FX系列换成S7-200还划算点。