358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 608 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2024-12-04
查看358273433的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-12 23:27
FX2N-10PG控制一台松下A5伺服电机,按手册将FX2N-10PG的四条差分输出线接到A5的长线驱动输入(应该也是差分输入)上,如果将
FX2N-10PG和A5设为正脉冲+负脉冲,正转点动时能正转,反转点动时不转。FX2N-10PG和A5设为脉冲+方向时,不管是正转点动还是反转点动,电机都是反转。请教大家,问题出在哪儿?非常谢谢!
limiju
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 150 个
工控威望: 536 点
下载积分: 1073 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2008-09-01
最后登录: 2019-02-20
查看limiju的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-13 09:23
控制方向的那一路没通  ,控制方向的那一路=负脉冲的那一路
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(358273433) 真诚感谢!