发表于: 2013-08-12 23:25
全看
|
小
中
大
WIN7系统,GD软件,可以和FX2N系列PLC进行通讯,但在与FX1N通讯中始终提示无法与PLC通信<ES:0180840b>,改了对应的串口号还是不行,但在通讯设置菜单里通信测试下显示与FX1N通信成功。不知道是怎么回事,有知道的朋友请告诉小弟一声,谢谢。祝大家七夕节快乐。
分享
改变自己东
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
22 个
工控威望:
150 点
下载积分:
11680 分
在线时间: 55(小时)
注册时间:
2013-03-08
最后登录:
2016-07-21
查看改变自己东的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-08-13 23:01
全看
|
小
中
大
谢谢大家,祝大家节日快乐。
分享
改变自己东
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
22 个
工控威望:
150 点
下载积分:
11680 分
在线时间: 55(小时)
注册时间:
2013-03-08
最后登录:
2016-07-21
查看改变自己东的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-08-17 18:35
全看
|
小
中
大
问题解决了。重新通讯测试时说现场有嗓声干扰,将通讯波特率改成19200就正常了。谢谢