我这做个设备要求恒定流量,我就用西门子的M440变频器的PID闭环控制来做了,PID设定是650L/h,结果变频器不在这个设定值上调节
举个例子:
设备开启后,比如我调节流量计后面的阀门,假设调到一半,变频器稳定下来后,流量是400L/h;
当我再减小流量计后面的口径时,变频器加速,当变频器稳定后,流量成800L/h了
意思就是说,每次调节流量计后面的阀门,都会稳定在不同的流量上,不按我设定的来,是什么原因啊?
快速调试后
P701=2 端子启动 P756=2 选择电流输入信号 P757=4最小值 P759=20 最大值 P761=4 死区为4 P1000=1频率设定选择为面板 P1082=50HZ最大频率
P2000=50HZ 基准频率 P2200=1PID闭环控制 P2231=1 保存PID设定值 P2240=54 流量设定值 P2253=2250激活PID设定值 P22264=755模拟量1设定值
P0776=0 DAC类型为电流 P0777=0 DAC标定X1 P0778=4 DAC标定的Y1 P0779=100 DAC标定的X2 P0780=20 DAC标定的Y2 P0781=4 DAC死区
求大神指点