224DC/DC/DC问题
上一主题
下一主题
692326512
每天进步一小步
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
86 个
工控威望:
2237 点
下载积分:
1735 分
在线时间: 194(小时)
注册时间:
2011-07-06
最后登录:
2019-11-03
查看692326512的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-08-11 10:37
全看
|
小
中
大
224晶体管带步进,Q0.0-Q0.7都是一个公共点。问题来了,步进驱动器脉冲输入不能超过直流5V。这样的话我公共点接5V的0V,那是后面Q0.2-Q0.7输出不都是5v的0v。这样的话我是不是可以把24直流的0V也接在公共点上。这样就能解决问题了。问下对不对 会不会出现问题
分享
fjqz00
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1301 个
工控威望:
1457 点
下载积分:
7990 分
在线时间: 362(小时)
注册时间:
2007-04-16
最后登录:
2024-11-02
查看fjqz00的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-08-12 09:42
全看
|
小
中
大
就直接接24V的就行,然后从Q点输出到步进驱动器的那个线上加上限流电阻,一般为1.2K