近日,到一客户处调试2台设备,配置都一样。电路设计,编程是我做的,电柜硬件由客户自己找人负责。主要配置是FX3U-128MR主机1台,FX2N-4AD-PT两台,FX2N-4AD一台,FX3U-485BD一台,模块排列顺序 主机---温度模拟量----模拟量。刚调试时,FX2N-4AD的两块模拟量始终不能读出。折腾半天,更换第2块温度模块,FX2N-4AD的模拟量读出来了,但是这换上去的4AD-PT模块的温度4个通道始终是0度,在换了一块这个模块,终于这个正常了。总共8块模块就要两块是坏的,在想到去年同样是这个客户,一台设备6个4AD-PT模块,里面也有一块是坏的。这个FX2N的模块真的是已经泛滥成灾了吗?