​手中的三菱变频器冷却风扇不转了,面板提示FN风扇故障,参数已经设定成变频器上电风扇就转,风扇已经单独通电测试,没问题,可以转。
初步查,应该的变频器的驱动板没输出24V给冷却风扇,手里也没驱动板的电路图,不知道哪个件坏了,大家有没有碰到过,风扇不转是板子上什么件坏了,板子上有保险吗?24V怎么变出来的?
谢谢大家
piclijun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 228 个
工控威望: 360 点
下载积分: 14687 分
在线时间: 249(小时)
注册时间: 2012-02-24
最后登录: 2016-08-30
查看piclijun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-11 11:22
检查24v电源 驱动信号 和驱动三极管