台达SX2PLC,带有一个485口,想知道能不能与变频机和触摸屏同时通信呢????
分享
fjqz00
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1305 个
工控威望:
1462 点
下载积分:
8006 分
在线时间: 365(小时)
注册时间:
2007-04-16
最后登录:
2024-12-21
查看fjqz00的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-08-12 09:31
全看
|
小
中
大
如果用屏与PLC及变频器组网的话,PLC只能当从站,所以不能用MODBUS的相关指令,只能写一段设定通讯格式的程序就好。
在屏上面选择PLC类型为Delta Controller ASCII或Delta Controller RTU
然后就可以在屏上对变频器及PLC进行编程了。
对变频器的编程就像PLC一样,直接调用变频的参数地址就行,如修改01-09这个参数,只要在屏上的地址选择:INVERTER-109这个地址就行。修改01-10参数,地址为INVERTER-10A