怎么脉冲指令放到步进指令里面就用不了了呢。
hnd123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1115 分
在线时间: 97(小时)
注册时间: 2011-11-01
最后登录: 2020-07-09
查看hnd123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-09-10 11:15
在三菱的plc在步进指令里面,非法断开驱动,就无法再驱动。这是正常的,解决办法就是用辅助继电器代替。欧姆龙不熟悉。