楼主  发表于: 2013-08-08 20:54
图片:
图片:
还需要注意的是,在编程时,如果使用CH2,无协议通信功能中使用的软元件与使用CH1时是不同的。另外,RS2只支持16位处理模式。

一块FX3U-485-BD 板是否有CH1和CH2,两个通信口。。。。



请问一下,三菱什么型号的通信板支持2路通道

加二个通讯信就行

是这样的 我 一路是用变频器专用指令通信

重点:第二路用MODBUS通信 可行吗?


加二个通讯信,是不是每个通道用一种通信方式就可以,或者是用一块FX3U-485-BD+FX3U-485ADP-MB来实现K1,K2两个通信口.
做工控人.不停学习.分享.交流.
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-11-12
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-28 22:22
图片:
看下三菱通讯手册就可以了,要用两个通道,必须扩展两块,如下图方式扩展。每个通道可以单独使用一种方式通讯。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(renjiawonder)
  • 签名无效了,麻雀不见了!