图片:
图片:
还需要注意的是,在编程时,如果使用CH2,无协议通信功能中使用的软元件与使用CH1时是不同的。另外,RS2只支持16位处理模式。

一块FX3U-485-BD 板是否有CH1和CH2,两个通信口。。。。



请问一下,三菱什么型号的通信板支持2路通道

加二个通讯信就行

是这样的 我 一路是用变频器专用指令通信

重点:第二路用MODBUS通信 可行吗?


加二个通讯信,是不是每个通道用一种通信方式就可以,或者是用一块FX3U-485-BD+FX3U-485ADP-MB来实现K1,K2两个通信口.
做工控人.不停学习.分享.交流.
yuaiwu
wemhoener
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 473 个
工控威望: 10131 点
下载积分: 11459 分
在线时间: 419(小时)
注册时间: 2007-11-10
最后登录: 2024-11-19
查看yuaiwu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-08 22:07
用16位不是挺好的吗?我喜欢用3G的,节约空间。