一台0.75KW的电机丹佛斯变频器控制,用减速机构推动负载,推动一段距离就推不动了,(负载1000斤,机械部门设计过,说可以推得动的),而且它有时候又可以推得到位的,是不是变频器的设置有问题,比如u/f参数...等,请哪位懂得的大师告知一下
happyzq008
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 210 个
工控威望: 348 点
下载积分: 27574 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2008-06-23
最后登录: 2024-11-07
查看happyzq008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-17 20:47
有个转矩提升的参数,通常是设置百分比类型的,我们用的是三菱,默认好像是6%,自己可以提高