小龙0012zyl
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 158 点
下载积分: 13944 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2011-09-09
最后登录: 2014-07-23
查看小龙0012zyl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-17 18:44
一台0.75KW的电机丹佛斯变频器控制,用减速机构推动负载,推动一段距离就推不动了,(负载1000斤,机械部门设计过,说可以推得动的),而且它有时候又可以推得到位的,是不是变频器的设置有问题,比如u/f参数...等,请哪位懂得的大师告知一下
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 775 个
工控威望: 1505 点
下载积分: 7427 分
在线时间: 155(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-10
查看崇庆阳光的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-18 09:44
任何变频器都有最低起步频率,你的推不动时的频率是多少?
楼主留言:
我同样的频率设置它有时候推得到位,有时候中途推不动了,我用了高低速定位,基本是低速段推不动,而且后来两段频率都提高了,好像推不动的次数还更多一些,??
不懈努力,一切皆有可能 ...