楼主  发表于: 2012-03-17 18:44
一台0.75KW的电机丹佛斯变频器控制,用减速机构推动负载,推动一段距离就推不动了,(负载1000斤,机械部门设计过,说可以推得动的),而且它有时候又可以推得到位的,是不是变频器的设置有问题,比如u/f参数...等,请哪位懂得的大师告知一下
雨笑
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 141 点
下载积分: 1835 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2009-11-18
最后登录: 2024-12-12
查看雨笑的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-17 19:02
丹佛斯变频器力矩就是小,换矢量控制的吧。