用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
自控化设备控制柜需符合的电气要求(完)
上一主题
下一主题
nachuan1998
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
55 个
工控威望:
189 点
下载积分:
774 分
在线时间: 8(小时)
注册时间:
2012-06-07
最后登录:
2014-01-03
查看nachuan1998的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-08-08 09:25
全看
|
小
中
大
此前我们已经有表诉部分关于《工业自控化设备控制柜需符合的电气要求》,此文紧接上文把余下部分事项进行分析
11、控制柜元件固定方式要合理,便于拆装;不允许采用螺丝、螺母穿孔固定方式。
12、电气配线应有标号,并与图纸一致。标号要求为打印方式,长期使用不脱色,并能防水、防油。另外,同一电线两端的标号必须相同,接到同一接线端子
接线端子
上的电线的标号相同。
13、控制柜的铁板厚度要保证强度,根据控制柜的大小,厚度要求不同。但一般铁板厚度要大于1.0---1.2mm。
14、控制柜的颜色为兰色或深灰色。
15、移动、运转装置的急停、安全装置等互锁信号,要求必须有继电器等硬件触点互锁,不能只有软件(PLC程序等)互锁。
16、电箱必须有可靠的接地。
17、电箱结构及四周空间大小要便于维修。
18、对灰尘、水气、油污比较大的环境,箱体要有良好的密封设施。
19、强弱电要分开电箱配置;或左右配置,中间加隔离板。
20、超过1KVA的变压器要单独加屏蔽箱,箱体接地。
21、对包含电子系统大功率发热器件的电箱,应有空调或通风散热装置,并考虑防尘措施。
提高工业自控自动化设备质量控制工作,需改善前期设备管理过程,以确保在生产工作中有良好的效率。
接线端子 www.nachi.com.hk
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
自控化设备控制柜需符合的电气要求(完)
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问