beichen
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 979 点
下载积分: 1681 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2013-06-21
最后登录: 2017-09-14
查看beichen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-08 09:15
S7-200远程在线测试再次开放,有兴趣的朋友,可以试试:http://www.bbsbeichen.com/forum.php?mod=viewthread&tid=28&extra=page%3D1
  
说明:当前在线为CPU224,需要测试S7-300的留言或者直接联系我们。
操作流程:
     1、在IE浏览器里输入BCNet模块的IP地址(58.241.43.245),可以查看模块信息,确认网络通畅;
      

     2、设置PG/PC,访问点:Microwin指向网卡;
      

     3、MicroWIN搜索PLC;
      
    
     4、可以进行上、下载,在线监控和操作等测试。
     5、上位软件(wincc,组态王,MCGS,力控、Intouch等),直接选择西门子以太网驱动。
[ 此帖被beichen在2013-08-08 10:16重新编辑 ]
无锡市北辰自动化技术有限公司
BCNet-S7  技术交流群:229195162
0510-85166823  bcnets7@163.com
www.beichen-automation.com
淘宝:http://shop113462796.taobao.com/
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-25
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-12 19:28
我用西门子自己的的驱动,设置网卡,没有连接成功,因为我的网络是经过了路由器和电话线的,并且我的电脑上防火墙做了限制,网卡的属性里面,西门子的网络连接也没有勾选网卡的原因。但我在Microwin里面,选择BCNetS7(PPI)驱动后,则可以很顺利的连接,直接设置IP地址就行了,发现非常简单。还能读取和监控程序,设置PLC状态为RUN/STOP等操作。
具体见下图:

可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3013(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-25
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-14 07:32
引用
引用第6楼一买就赚于2013-08-13 16:23发表的  :
不错,就是不知道能干些什么事情?

编程下载到PLC,监控,调试,在工程上连接上位机和PLC,代替西门子的CP5611等,例如上位机运行WINCC或者组态王等软件,下位机是西门子的PLC,则可以用这个连接的,感觉很方便。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。