heye7890
时间就像乳沟,挤挤还是有的!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 84 个
工控威望: 1871 点
下载积分: 1386 分
在线时间: 752(小时)
注册时间: 2012-03-01
最后登录: 2018-03-14
查看heye7890的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-07 14:18
18.5KW电机 恒压供水,额定电流32A,扬程112米,在同一条件下,管道无用水情况,我用工频压力上到12公斤,而用变频,最高频率50HZ了,压力只能打到6.8公斤,变频器电流显示16A,求大侠解惑!谢谢!
为什么电流上不去啊?
低调!
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-08 16:20
适当加一些频率上去,比较加到60HZ试试电流。