我用的是MT506M,但是我创建的位状态切换开关在下到屏里却不显示,请问版主这是怎么回事
王锐
向大家学习
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 654 个
工控威望: 3295 点
下载积分: 6691 分
在线时间: 1062(小时)
注册时间: 2008-10-24
最后登录: 2014-01-09
查看王锐的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-16 15:47
位状态切换开关的地址是PLC的话,没有连接不能显示,
若是屏的地址(如:LB等),不连接也可以正常显示      没有选择位图或者向量图吧