楼主  发表于: 2013-08-05 21:38
请教高人关于CPU314正常运行几个小时以后,SF灯报故障,IM365的2个机架通讯中断,CPU断电重启,CPU又正常了,接着过几个小时有故障,

在线监控,CPU模块信息显示:I/O访问错误,读取。P区域,字访问,访问地址:452。所需的OB:I/O访问错误OB(OB122)优先级:1外部错误,

进入的事件。
    谢谢。
gezhicheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 241 点
下载积分: 778 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2017-10-13
查看gezhicheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-08 14:15
你插入个OB122就不报错了,但问题显示为P区域错误,是不是有模拟量地址弄错了