suyan4213
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 137 点
下载积分: 587 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2013-04-26
最后登录: 2013-08-22
查看suyan4213的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-05 12:24
上电报警CPF02,查看报警记录还报CPF06 CPF25,U1-07直流母线检测电压只有一半,输入500V,检测只有250左右,我打算把参数先拷贝,然后恢复出厂,试一下,但现在进入参数无法改动,哪位大师能指点一下小弟,感谢感谢,18621175780,谢谢了。
ukqbso
勇气  源于  自信
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 273 个
工控威望: 6926 点
下载积分: 3127 分
在线时间: 381(小时)
注册时间: 2011-04-26
最后登录: 2024-07-22
查看ukqbso的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-07 21:03
看看A1一04是否有数字,如有请输入“0"后确定。参数拷贝后作两线制初始化,,但你的已报故障说明参数未设置正确,你可以在校验模式逐个核对下。
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑