楼主  发表于: 2013-08-05 12:24
上电报警CPF02,查看报警记录还报CPF06 CPF25,U1-07直流母线检测电压只有一半,输入500V,检测只有250左右,我打算把参数先拷贝,然后恢复出厂,试一下,但现在进入参数无法改动,哪位大师能指点一下小弟,感谢感谢,18621175780,谢谢了。
安防监控
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 115 点
下载积分: 574 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2011-01-14
最后登录: 2019-12-01
查看安防监控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-09 17:11
安川的比较昂贵啊,你是用在港口设备上吧,可以联系我帮你解决:33756944,港口自动化电气设备接触比较熟悉