qq593276766
专业制造铜、铝箔焊机,欧式、美式箱变,高低压电柜,自动化设备
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 517 个
工控威望: 754 点
下载积分: 1653 分
在线时间: 724(小时)
注册时间: 2010-07-23
最后登录: 2024-09-22
查看qq593276766的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-05 12:04
        我这里有一台设备用SEW的驱动器与西门子Profibus通讯作为定位控制,现需要改造该设备的定位控制部分,但不知道各个控制字的作用,请懂得的朋友多多指教,谢谢您!

    这台设备的硬件组态中,DFP21的地址为256-285,共有五个驱动器,每个驱动器输入、输出各占6个字节,现在想知道输入、输出的每个字节的具体作用,希望您多指点。
  
    我看过想关的手册,但都是IO共用到3个控制字的变频控制,没有讲到6个控制字的定位。

    现把相关程序,图片上传,希望大家共同探讨,有相关对应的手册,也希望上传来看看。谢谢大家!
Candy20110617.zip (557 K) 下载次数:215 SEW GSD.zip (18 K) 下载次数:159
  
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5196 个
工控威望: 7419 点
下载积分: 158720 分
在线时间: 3159(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-17
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-05 19:27
gateway不清楚,DFP21的6PIO定义如图所示:

本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(qq593276766) 真诚感谢!