请问一下我先用PID得出输出值D20再用PWM D20 K1000 Y0控制Y0。COM1接上变频器上的12V,Y0接在变频器上的0-10V上。这样靠Y0的通断来控制变频器的输入电压,我用表量是可调压,但指针有点摆动,我想问一下频率会不会也一直摆,还有会不会对变频器有影响。能不能达到像输入模拟量一样的效果。谢谢!
大家好才是真的好
木皮
学海无涯
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 485 个
工控威望: 742 点
下载积分: 16520 分
在线时间: 243(小时)
注册时间: 2012-06-17
最后登录: 2021-06-06
查看木皮的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-05 15:50
可以这样控制吗?有没有这样做过。难道一定还要加DA模块吗?
大家好才是真的好
木皮
学海无涯
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 485 个
工控威望: 742 点
下载积分: 16520 分
在线时间: 243(小时)
注册时间: 2012-06-17
最后登录: 2021-06-06
查看木皮的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-06 08:44
这本来是用在恒温控制上,控制可控硅。现在想改为控制变频器来控制炉排转速来调节锅炉输出温度。