有个项目,有6组固态继电器,现在买了个可以分段做温度曲线的温控器,由于较贵可不可以一个控制多个SSR
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 486 点
下载积分: 1462 分
在线时间: 593(小时)
注册时间: 2010-08-06
最后登录: 2024-12-15
查看戆狮的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-05 09:12
可以控制2个,3个不太稳定,所以多个的话要用一个直流SSR做中继
广州夏谱  工控专家 林生 13602663187 专业自动化设备开发,全实操自动化培训
戆狮
广州三能:自动化设备制造 自动化培训
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 486 点
下载积分: 1462 分
在线时间: 593(小时)
注册时间: 2010-08-06
最后登录: 2024-12-15
查看戆狮的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-05 13:02
多个温控器,温度还能准确控制吗?
三个以前也有用过,可以,但不是OMRON 的温控器和SSR,是其他牌子的
有控制直流的SSR
温控器控制一个直流SSR,直流SSR控制六个交流SSR就行了