ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 588 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2009-05-10
最后登录: 2023-12-16
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-04 21:32
有这么一个项目,2个交流接触器,4-5个中间继电器,20-30个传感器,1个48点的PLC和一个16点的输入模块,12个24V的电磁阀,一个60W的开关电源,大家一般选二次回路的变压器,怎么选,选多大?主要就是电源进入是三火,一地,没有零。需要380转220V。
山河今仍在,壮志在何方?
中国人佛山人
请各位大师多多指教
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 332 个
工控威望: 523 点
下载积分: 13885 分
在线时间: 152(小时)
注册时间: 2009-05-21
最后登录: 2019-03-13
查看中国人佛山人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-04 22:03
BK500安全一点。