楼主  发表于: 2013-08-04 21:32
有这么一个项目,2个交流接触器,4-5个中间继电器,20-30个传感器,1个48点的PLC和一个16点的输入模块,12个24V的电磁阀,一个60W的开关电源,大家一般选二次回路的变压器,怎么选,选多大?主要就是电源进入是三火,一地,没有零。需要380转220V。
山河今仍在,壮志在何方?
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 588 个
工控威望: 2719 点
下载积分: 16620 分
在线时间: 270(小时)
注册时间: 2009-05-10
最后登录: 2023-12-16
查看ymr78419972的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-05 23:13
引用
引用第7楼znz43于2013-08-05 11:52发表的  :
12个24V的电磁阀,一个6通径的电磁阀就要30W,不知同时工作的电磁阀有几个,60W的开关电源太小了吧?


我用的亚德客的电磁阀,一个3W,12个才36W。
2楼  发表于: 2013-08-07 21:16
中继一般在1-2VA,所以我选了一个500VA的,根据能量守恒,按两个交流接触器同时动,一个PLC来讲,大约在300VA多一点,加个1.5的容量,差不多500VA多一点,打点折,选了一个500VA的,问题应该不大,交流接触器瞬间VA比较大,100左右,可是正常工作后小了好多,可能只有10-20VA,所以就算同时启动,500VA,也应该是够了。
3楼  发表于: 2013-08-09 12:38
引用
引用第13楼wul2.4g于2013-08-07 22:05发表的  :
装500VA以上的。以前做过一台设备,还没这么多电磁阀,用200VA的,发热严重,后换成500的就好了。


是这样的,我选的就是500VA的,因为考虑到设备的稳定性与发热,所以我超前算最多也就300VA多一点,所以乘上1.5,基本上要500以上了,所以选了500VA。
4楼  发表于: 2013-08-29 21:55
项目已经做完,500VA的容量,相当好,稍微发热,效果还是不错