有这么一个项目,2个交流接触器,4-5个中间继电器,20-30个传感器,1个48点的PLC和一个16点的输入模块,12个24V的电磁阀,一个60W的开关电源,大家一般选二次回路的变压器,怎么选,选多大?主要就是电源进入是三火,一地,没有零。需要380转220V。
山河今仍在,壮志在何方?
分享
jesselai
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
223 个
工控威望:
403 点
下载积分:
5970 分
在线时间: 81(小时)
注册时间:
2008-12-05
最后登录:
2016-07-13
查看jesselai的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-08-05 08:14
全看
|
小
中
大
把负载功率都加起来,然后再加50%的余量,什么都够了