用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
变压器,大家都怎么选型
上一主题
下一主题
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
588 个
工控威望:
2719 点
下载积分:
16620 分
在线时间: 270(小时)
注册时间:
2009-05-10
最后登录:
2024-11-16
查看ymr78419972的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-08-04 21:32
全看
|
小
中
大
有这么一个项目,2个交流接触器,4-5个中间继电器,20-30个传感器,1个48点的PLC和一个16点的输入模块,12个24V的电磁阀,一个60W的开关电源,大家一般选二次回路的变压器,怎么选,选多大?主要就是电源进入是三火,一地,没有零。需要380转220V。
山河今仍在,壮志在何方?
分享
dukai
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
112 个
工控威望:
229 点
下载积分:
7355 分
在线时间: 89(小时)
注册时间:
2011-01-02
最后登录:
2024-11-08
查看dukai的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-08-04 21:35
全看
|
小
中
大
BK-200
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
变压器,大家都怎么选型
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问