屏上有启动 停止 速度+  速度—四个按钮 并显示电机速度 而PLC只有三个输出点Y0 Y1 Y2(继电器输出)和变频器连接 变频器和触摸屏 PLC间没有通信连接  是如何控制的?显示的速度如何获得?谢谢
liupei1899
三人行必有我师
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 173 个
工控威望: 444 点
下载积分: 13557 分
在线时间: 362(小时)
注册时间: 2010-03-28
最后登录: 2022-10-30
查看liupei1899的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-04 13:34
不是高低速,是无级调速
liupei1899
三人行必有我师
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 173 个
工控威望: 444 点
下载积分: 13557 分
在线时间: 362(小时)
注册时间: 2010-03-28
最后登录: 2022-10-30
查看liupei1899的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-07 22:10