我做了一个时间计时器,有一个问题d15过了60还在递加,一直到95才停止,d16才加1,求高手帮忙解决一下。d15在60时递加。
分享
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1057 个
工控威望:
4900 点
下载积分:
7351 分
在线时间: 2561(小时)
注册时间:
2010-06-24
最后登录:
2024-12-16
查看znz43的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-08-04 09:46
全看
|
小
中
大
把全部程序传上来才能分析。
估计是把16进制和10进制搞混了, H60等于10进制96,所以计数到95就进位了