楼主  发表于: 2013-08-03 15:49
小弟单位一直在用CPM2A这种型号,但是最近有3台设备都出现了一点问题,就是当输入完程序以后,当时也就是1-3天的时候使用正常,但是时间稍微一长就有的输出点没有输出,但是输出点的信号灯还亮,只是没有输出,小弟以为点烧了就换台PLC结果也是这样,这个不好用的点还每次都不一样,小弟也不知道毛病出在哪了。。。请各位大大帮忙出出主意,谢谢啦
asmoshd
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 516 个
工控威望: 607 点
下载积分: 33716 分
在线时间: 410(小时)
注册时间: 2008-08-05
最后登录: 2024-10-30
查看asmoshd的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-03 20:34
加中间继电器,即可解决。很多各种各样的输出模块都有类似的故障。有时候换输出点即可。自己看一下负载的情况。
asmoshd
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 516 个
工控威望: 607 点
下载积分: 33716 分
在线时间: 410(小时)
注册时间: 2008-08-05
最后登录: 2024-10-30
查看asmoshd的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-04 07:53
把程序发上来,大家看一下!帮你寻找原因,