lihaide6
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 160 点
下载积分: 1058 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2010-02-10
最后登录: 2023-08-09
查看lihaide6的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-03 15:49
小弟单位一直在用CPM2A这种型号,但是最近有3台设备都出现了一点问题,就是当输入完程序以后,当时也就是1-3天的时候使用正常,但是时间稍微一长就有的输出点没有输出,但是输出点的信号灯还亮,只是没有输出,小弟以为点烧了就换台PLC结果也是这样,这个不好用的点还每次都不一样,小弟也不知道毛病出在哪了。。。请各位大大帮忙出出主意,谢谢啦
lihaide6
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 160 点
下载积分: 1058 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2010-02-10
最后登录: 2023-08-09
查看lihaide6的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-04 09:52
我在输出端的下面有中间继电器。。。现在是电脑的输出信号灯有信号。。。程序肯定没问题,我们做了几百个了都是同一个程序,刚才现场来电话说早上运行前两个小时好用,过了两个小时开关电源有点热,然后就不好用了,现在他们准备换开关电源
lihaide6
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 160 点
下载积分: 1058 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2010-02-10
最后登录: 2023-08-09
查看lihaide6的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-04 09:52
谢谢楼上各位帮助
lihaide6
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 46 个
工控威望: 160 点
下载积分: 1058 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2010-02-10
最后登录: 2023-08-09
查看lihaide6的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-08-04 09:59
PLC型号是CPM2AE-60CDR-A