大家好,S7-200做浮点数运算,1.5-1.0=0.5,为什么0.5-0.4 =0.09999 ,请大家帮忙,谢谢!
liujunbo111
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 213 点
下载积分: 2183 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2011-07-23
最后登录: 2022-10-06
查看liujunbo111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-05 10:27
不是连续,是一个定值,虽然约等0.0999,但是计算电阻值就不行了,西门子300的就不会
liujunbo111
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 213 点
下载积分: 2183 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2011-07-23
最后登录: 2022-10-06
查看liujunbo111的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-08-06 10:35
西门子技术确认,与200PLC自身的浮点数运算有关系,需要将其转换为整数,然后再来计算,那就是PLC自身的问题,只有转换为整数。