楼主  发表于: 2013-08-03 11:52
台达伺服报警后 怎么用外部信号重置, 我接的是33号脚 ,伺服用的是外部电源,伺服警报后,给33号脚0V信号,但没有用,求大神帮忙
jzzjzq
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 63 个
工控威望: 201 点
下载积分: 568 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2013-03-15
最后登录: 2024-09-26
查看jzzjzq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-03 15:18
台达的接口是自定义的,也就是没有固定接线。但在默认情况下,33脚是警报清除信号。输入信号的公共端是14脚,请检查公共线是否OK;检查P1-14的参数设置是否为102。这些都没有问题,请告知驱动型号,报警编号,才能进一步查证。