提苏524
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 181 点
下载积分: 1519 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2013-06-23
最后登录: 2020-12-09
查看提苏524的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-08-02 19:49
现在做的这个项目,发现总是停电,一停电在上电不复位下就不能正常工作,想用PLC做个断电报警在中控室显示,我想了半天也没琢磨出办法来,只能断电输出个0(中控室读0报警),上电就输出个1,可我想断电后0一直保持住(不管这边上不上电变不变1),只有人工在中控室按下复位按钮后才将指示灯熄灭,然后再通过0、1的状态来报警控制,各位有什么用PLC控制的办法吗?
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70397 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-13
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-03 09:55
电都没有了,你在PLC做断电保持怎么发送出去?除非你使用UPS电源。
其实,有时候解决问题并不复杂。你可以用继电器做设备电源的判断,然后把继电器触点信号传送到中央控制室。