拜求----施耐德变频器的问题
求助:真郁闷啊,公司11KW的变频器坏了好几个,型号是施耐德ATV71HD11N4,都报警IGBT模块损坏,具体是SCF4 IGBT短路。
然后我就换了个好机器上的IGBT模块,上电试了下没报警。
结果我拿到现场一试,又报ObF 制动过猛或驱动负载惯性太大。参数肯定没问题
真头大,哪位大哥知道怎么解决啊,俺这里先谢谢了
如果有变频器图纸也好,知道是怎么解决也可以,反正都谢谢了


qj_wgx
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 807 个
工控威望: 1042 点
下载积分: 2552 分
在线时间: 485(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-11-18
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-03 16:12
什么加减速时间,刹车电阻都跟原来一模一样,不会改动的,俺们只是搞维修的,不是搞设计的,这个没有改动,变频器好的时候没问题的,肯定只能在变频器上找问题