     在一拖二的恒压供水项目中使用ACS510变频器,在压力不足时将泵1切换至工频延时之后变频启动泵2,此时有没有办法是泵2从低频启动,变频器采用PLC的模拟输出控制,在泵1从变频切换至工频时输出已经是最大,变频器50HZ运行。
yuewuhe
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 401 个
工控威望: 1987 点
下载积分: 9251 分
在线时间: 198(小时)
注册时间: 2013-07-27
最后登录: 2024-12-23
查看yuewuhe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-03 23:18
恒压供水和恒压供气可采用变频器一拖二的工作方式,控制形式是当主泵最大工作频率达不到设定值时,发出指令启动辅泵在工频状态工作,同时主泵根据输出采样反馈值迅速降低工作频率来达到恒压要求。另外主泵和辅泵角色可以设定定期轮换。