楼主  发表于: 2013-08-02 14:37
     在一拖二的恒压供水项目中使用ACS510变频器,在压力不足时将泵1切换至工频延时之后变频启动泵2,此时有没有办法是泵2从低频启动,变频器采用PLC的模拟输出控制,在泵1从变频切换至工频时输出已经是最大,变频器50HZ运行。
弈宸
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 24 个
工控威望: 148 点
下载积分: 1423 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2011-10-08
最后登录: 2024-08-16
查看弈宸的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-08-02 19:49
1#切工频的时候,断一下变频器的启动端子,然后变频器设为自由停机,这样的话2#变频启动的时候可以靠变频器内部自己的加速时间来加速。